工控库吧精心整理了一些自动化主流品牌资料,并且持续更新,每个品牌均分为:培训视频、培训教材、技术文档和应用实例;朋友们可根据需要自助下载。
最实用的工控技术资料推荐
概述
当STEP7项目从V13SP1升级到V14时,保证来自V13SP1项目的当前值作为快照中的监视值存储。在升级后的V14项目将快照值加载到当前值。
“将快照加载为实际值”功能不能用于以下对象:
(1)数据块超过8M字节
(2)Fail-safeDBs(故障安全数据块)和背景数据块
(3)运动控制的工艺对象
(4)高速计数器的工艺对象(HSC)
V13SP1中制作监视值快照的步骤
(1)在项目导航中,右键单击已配置的CPU,在弹出菜单中选择“转到在线”。
(2)通过一步操作备份所有数据块的当前值,在同一个弹出菜单中选择“监视值的快照”,如图一,快照显示在监视值左侧的视图中。
(3)此时,保存项目并关闭软件。
注意:如果只想保存V13SP1项目中的部分数值值,右击目录树结构中的相关要素,监视值的快照对所有较低级别的文件夹和数据块是有效的。
图一
升级为V14的项目并将快照加载为当前值的步骤
(1)在V14中打开V13项目文件(*.ap13);
(2)在弹出菜单中,确认项目的升级;
(3)在项目导航中,选择CPU并编译;
(4)将硬件配置和软件下载到CPU;
(5)必须将CPU置于停止模式以便下载;
(6)选择项目导航中的CPU,然后单击“转到在线”;
(7)在同一个弹出菜单中选择“将快照加载到实际值”命令(图二);
(8)操作CPU为运行模式。
注意:所选择的CPU下面所有块都填充了快照值。
图二
结论
在V14项目中恢复了当前值,从停止模式到运行模式的切换会使非保持的当前值丢失并使用起始值初始化,保持的值将被保留。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇